1 §
Varjendite tehnilised nõuded ja varjendite seadmete korrashoid
Lisaks sellele, mis määratletakse päästeseaduses (379/2011), ehitise omanik peab kandma hoolt selle üle, varjend ja selle seadmed vastavad antud määrustikus määratud nõuetele.
Varjendite tehnilised nõuded ja seadmete korrashoiu määrused määratakse eraldi siseministeeriumi määrusega.
Varjendite seadmetele määratud nõuded, seadmetele tehtavatele märgetele ning seadmetega kaasaskäivat informatsioon ja juhised määratakse eraldi valitsuse määrusega
2 §
Varjendi kaitseruumi kõrgus peab olema vähemalt 2,3m. Talade ja kanalite kohal olevate kaitseruumide vaba kõrgus võib olla 2m.
Kui S1-klassi terasbetoonvarjend ehitatakse üle 90m2 suuruseks, peab selle jagama vähemalt kaheks osaks terasbetoonseinaga.
Seinas võib olla auke eluoluks vajalike asjade tarbeks.
3 §
Lüüs
S1-klassi terasbetoonvarjendis peab olema lüüs või lüüsitelk. Lüüs peab olema vähemalt 2,5ruutmeeri suurune. Lüüsitelgile peab olema määratud vähemalt 2,5m2 suurune põrandapind.
S2-klassi terasbetoonvarjendi võib ehitada ühe lüüsiga, mille pindala on vähemalt 4m2.
Kaljuvarjendis peab olema iga sissekäigu juures vähemalt 4m2 suurune lüüs.
4 §
WC
Varjendis peab olema üks kuivkäimla osa(panipaigalaadne) ning vajaminevad tarvikud iga 20ruutmeetri kohta.
5 §
Esmaabi ja haigetuba
Kaljuvarjendis ja S2-klassi varjendis peab olema lüüsi vahetus läheduses ruum esmaabi ning haigetoa tarvis, mis on pindalalt vähemalt 10% varjendi pindalast.
6 §
Masinaruumid ja valveruum
Kaljuvarjendis ja S2-klassi terasbetoonvarjendis masinaruumid ja muud tehnilised ruumid peavad olema eraldatud vähemalt vaheseintega muudest ruumidest.
Kaljuvarjendis peab olema masinaruumi läheduses vähemalt 7ruutmeetri suurune ala valveruumi jaoks.
7 §
Väljapääsud
S1 ja S2-klassi terasbetoonvarjendites peab olema lisaks sissepääsule ka vähemalt 1 varuväljapääs ja kaljuvarjendis vähemalt 2 varuväljapääsu.
8 §
Kaljuvarjendi asukoht
Kaljumehaanilises arvutamises mõõdetakse kaljupaksuste surveaste. Kaljumehaanilised arvutused tuleb teha, kui siruulatus on suur või kalju omadused on nõudlikud.
Kaljulae mõõtekontrollis mõõdetakse kaljupinna kestvust ühtlasele, 600kN/m2 koormusele
Mõõtetabelites välja toodud paksustest ei pea kinni pidama, kui arvutuste järgi suudetakse tõestada, et kaljustruktuuri vastupidavus on võrdne tabelis toodud õhematele väärtustele.
Mõõtetabelites nõutakse rahvusvaheliselt kokkulepitud kalju kvaliteediklasse, Q-klassifikatsiooni. Tabelis olevad mõõtud näitavad kaljupinna kvaliteeti.
Kaljulaepinna ning seinapaksus peab olema varjendi ümber varjendi paksune, kuid mitte vähem kui 8 meetrit
Kahe koopa vaheline sein peab olema kõikide varjendiklasside puhul vähemalt 5m paks ning kaljupõranda paksus peab olema vähemalt sama paks kui kaljukatus.
Varjendi väljaspool olevate tunnelite katuse ja seina paksus peab olema vähemalt pool tunneli pikkusest kuid mitte vähem kui 4m.
9 §
Kaljuvarjendi lõhkamine
Lõhkamine tuleb teha täpsuslõhkamisena lüüsi juures ning vähemalt 2m kaugusel surveseina mõlemalt poolelt tunneli ristlõike osalt.
10 §
Kalju tugevdused
Kaljukatusele piserdatavasse betooni hulka tuleb lisada kuumutatud(?) terasvõrk või betoonimass peab sisaldama teraskiudu.
Varjendi katuse poltühendused peavad vastama järgmisele:
11 §
Killukaitse
S1-klassi terasbetoonvarjendite kildude eest kaitsvate ehitiste kogupaksus peab olema vähemalt 200mm terasbetooni või 30mm terast.
S2-klassi terasbetoonvarjendite kildude eest kaitsvate ehitiste kogupaksus peab olema vähemalt 250mm terasbetooni või 30mm terast.
Kaljuvarjendite kildudelt kaitsvate ehitiste kogupaksus peab olema vähemalt 400mm terasbetooni või 50mm terast.
12 §
Survekoormus:
S1-klassi terasbetoonvarjendite katust, ümbritsevaid seinu ja survekoormusele alluvat põrandat peab lisaks tavalisele koormusele mõõtma 100kN/m2 suurust survelainest tekkivat koormust.
Avariiväljapääsu ehitised, varjendi ukse avamist kaitsvad ehitised ja avariiväljapääsu teekonna katust peab mõõtma lisaks tavalistele koormustele ka 25kN/m2 suurusele murdekoormusele.
Maaaluse või sellega võrreldava S2-klassi terasbetoonvarjendite katust, seinu ja põrandat peab lisaks tavalisele koormusele mõõtma 200kN/m2 suurust survelainest tekkivat koormust.
Maapealse või sellega võrreldava S2-klassi terasbetoonvarjendite seinu peab mõõtma 400kN/m2 suurusele survelainest tekkivale koormusele.
Kaljuvarjendite seinu ning värske õhu ning väljamineva õhu surveseinu peab mõõtma nii, et nad kestaksid vastu survelaine tekitatud 300kN/m2 koormusele.
S2-klassi terasbetoonvarjendite ja kaljuvarjendite lüüs, summutusruum, turvatud sisenemistee, killukaitse ja avariiväljapääs ning surveseina välispinnal olevate ventilatsiooniseadmed peavad kestma vastu 100kN/m2 koormusele.
Kõik survekoormust taluvad ehitised peavad kestma (takaisinheilahduskuorma) tagasi liikuvat koormust, mis on 1/3 survekoormast.
Turvauksele/luukidele/sulgemisvahenditele ja survekoormust vastuvõtvatele ventiilidele mõjuv survekoormus tuleb arvestada 1,5kordsena.
13 §
Raputuskoormused ja muud koormused
S1-klassi terasbetoonist varjendi ehitistel peaks mõõtma raputuskoormust valimatust suunast, mille suurus on vähemalt varjendi ehitise kahekordne mass.
S2-klassi terasbetoonist varjendi ja kaljuvarjendi ehitised peavad läbima mõõtmised järgmiste valemite põhjal:
1) Vertikaalne koormus:
qv = (1 ± nv)(g + q) + ql
2) Horisontaalne koormus:
qh = ± nhg
Valemites, g on ehitise omakaal, q on ehitiste koormusmääruste järgi varjumise ajal pikaajaliste koormuste summa ning ql on raputuste neutraliseerijatega varustatud seadmetest johtuvad pikaajalised koormused.
Vahetala olmekoormaga võetakse arvesse 1/3.
S2-klassi terasbetoonvarjendite ja kaljuvarjendite tegur n- numbrid on järgmised:
14 §
Ehitiste klassifitseerimine ja tugevdamine
S2-klassi ja kaljuvarjendite terasbetoonehitised tuleb ehitada Soome ehitusmääruste kogumikus määratletud 1 ja S1-klassi varjendite ehitusklassi 2 nõuete järgi, kasutades vähemalt C25/30 betooni.
Betooniarmatuuri tõmbetugevus peab olema 5%
Plaatide ja seinade peatugevduste ja jätkutugevdustena tuleb kasutada läbimõõdult vähemalt 8mm ja maksimum 20mm paksust terasarmatuuri.
Surve-ja murdmisraskuste mõõtmisi kasutatavates ehitistes ja vastu maad olevates põrandates ristuva armatuuri vahe mõlemasse suunda võib olla maksimum 150mm ehitise sisepinnas ja maksimum 300mm ehitise välispinnas.
Armatuuri ristumisala võib olla painutatud ehitistes vähemalt 0,17% staatiliselt ühes betooni ristumisalas, mõlemas suunas ja eraldi igas pinnas.
Maapinnale toetuvas plaadis võib kasutada ühte jätkuvat armatuurvõrku.
Terasbetoonis varjendi lae aluspinnas peab olema armatuurile lisaks veel peatugevdusele külge seotud terasvõrk või betooni kinnituv laineline terasplaat.
15 §
Ventilatsioon
Varjendisse peab tulema rõhuventiili kaudu eelfiltreeritud õhku 2,7dm3/s varjendiosa ruutmeetri kohta ja filtreerimise ajal vähemalt 0,9dm3/s nii, et õhk jaguneb võrdselt terve varjendi peale.
Ventilatsioon peab töötama sõltumata elektri olemasolust.
Varjendis tuleb hoida ülerõhk vähemalt 50 Pascalit.
Ventilatsiooni peab ehitama nii, et sissetõmmatavast õhust saab filtreerida mürgised ained.
S1-klassi varjendi ventilatsioon peab olema ehitatud selliselt, et on olemas valmisolek mürgiste ainete avastamiseks ja filtreerimiseks vajalike seadmete paigaldamiseks.
S1-klassi ja kaljuvarjendite ventilatsioon peab olema ehitatud selliselt, et varjendisse tulevast õhust on võimalik avastada ja filtreerida mürgiseid aineid.
S2-klassi terasbetoonist varjendis ja kaljuvarjendis peavad olema väljaviiva õhu ja puhta õhu kanalid paigutatud nii, et nendevaheline kaugus peab olema vähemalt 10 meetrit.
S1-klassi terasbetoonist varjend peab olema ehitatud nii, et ventilatsiooniseadmetele on mõeldud vähemalt 1,5 ruutmeetrit põrandapinda.
S2-klassi terasbetoonist varjendis ja kaljuvarjendis ventilatsiooniseadmed paigutatakse 6§ väljatoodud masinaruumi.
16 §
Kaljuvarjendi jahutus
Kaljuvarjendi varjendiosas olevate jahutavate pindade/ruumide suurus peab olema vähemalt 2,4ruutmeetrit per inimene
17 §
Veevärk
S1-klassi terasbetoonist varjendi veepunkt võib olla väljaspool varjendit selle vahetus läheduses. S2-klassi terasbetoonist varjendi ja kaljuvarjendi veepunkt peab olema varjendis sees.
Kui veepunkt on varjendis sees, peab olema võimalus 15 liitri vee hoiustamiseks ruutmeetri kohta. Muudel juhtudel peab olema võimalus 40l vee hoiustamiseks ruutmeetri kohta.
Varjendis oleva veepunkti juures peab olema ka pesuvann ja põrandakaev(äravool).
Jäätmekäitlus tuleb organiseerida asjakohaselt
18 §
Elekter ja valgustus
Varjendid tuleb liita jaotusvõrku. Sel peab olema oma elektrikilp, mis on ühendatud eraldi ühendusega peakilpi.
Kaljuvarjenditel peab olema enda peakilp, mis on liidetud eraldi ühendusega jaotusvõrku.
Varjendeid võib varustada varuelektriga.
Kaljuvarjendite ja S2- klassi terasbetoonist varjendite ruumid ja koridorid tuleb varustada püsiva valgustusega, piisava määra stepslitega ja tagavaravalgustusega.
Varjendi tagavaravalgustus jaotub tegelikuks tagavaravalgustuseks ja avariivalgustuseks.
S1-klassi varjendi avariivalgustus võib olla seotud ventilatsioonisüsteemiga ühendatud valgustusega
19 §
Kommunikatsioonid
Varjendites peab olema mobiilsidet võimaldav tehniline seade või telefonipunkt, mis on juba ühendatud telefonivõrku kas eraldi ühendusena või on majas oleva telefoni duplikaatühendus
20 §
Seadmete töökorras hoidmine
Varjundi seadmete töökorras hoidmiseks tuleb neid hooldada vähemalt iga 10 aasta järel.
Töökorra kontrollist on vaja teha dokument, kuhu märgitakse seadmepõhiselt sooritatud kontrolli üksikasjad. Vajadusel esitatakse antud dokument päästeametnikele.
21 §
Läbiviimised
Varjunditesse tehtavad augud ja läbiviimis(ühendus)avad peavad vastama määratletud nõuetele ja neid peab saama sulgeda varjendist.
22 §
Jõustumine
Käesolev määrus jõustub 1.07.2011